Вибрация кондиционера

случаи из жизни, обмен опытом
Andrey
Сообщения:6
Зарегистрирован:24 апр 2011, 00:43
Откуда:Комсомольск, Украина
Вибрация кондиционера

Сообщение Andrey » 24 апр 2011, 00:58

Случилась со мной авария. Пришлось менять радиатор кондиционера. Трубки от компрессора были погнуты, их аккуратно выгнули, но естественно не до полного восстановления. Заправили фреоном. Кондиционер заработал. Но теперь я слшу (!) как он включается под капотом. На холостых оборотах он звучит громче двигателя, после выключения в салоне становится реально тихо. А еще появляется вибрация, которую я слышу прямо через руль. Вот вопрос: при аварии все-таки и компрессор повредился или фреон перелили и он(компрессор)работает с такой натугой что даже вибрация появляется?

svinusha
Сообщения:739
Зарегистрирован:21 дек 2010, 16:37
Откуда:Москва, Россия

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение svinusha » 24 апр 2011, 08:42

К сожалению, тут без осмотра не обойтись. Что конкретно издает звук? Компрессор? Надо измерять давления прежде всего. На всякий случай, до визита к специалистам, кондиционером я бы не пользовался.

Andrey
Сообщения:6
Зарегистрирован:24 апр 2011, 00:43
Откуда:Комсомольск, Украина

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение Andrey » 25 апр 2011, 10:53

Когда прикасаешься к двигателю и включается компресор, слышно как добавляется вибрация, отключается-пропадает. Визуальных повреждений на копрессоре не наблюдается. Прийдется кондиционер не включа, что-то боязно.

Andrey
Сообщения:6
Зарегистрирован:24 апр 2011, 00:43
Откуда:Комсомольск, Украина

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение Andrey » 25 апр 2011, 10:56

А звуков типа скрежета, скрипа нет вообще только гул и вибрация.

svinusha
Сообщения:739
Зарегистрирован:21 дек 2010, 16:37
Откуда:Москва, Россия

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение svinusha » 25 апр 2011, 12:19

Может быть, у вас пережата трубка? В этом случае компрессор может работать с повышенной нагрузкой.

Andrey
Сообщения:6
Зарегистрирован:24 апр 2011, 00:43
Откуда:Комсомольск, Украина

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение Andrey » 25 апр 2011, 13:19

Да, такой дефект имеется, у меня было практически лобовое столкновение, радиаторы ушли вовнутрь, трубки крепящиеся непосредственно к компрессору были согнуты .Их выпрямили , но естественно сечение их уменьшилось. До конца они не восстановились. Думаете в этом причина?

svinusha
Сообщения:739
Зарегистрирован:21 дек 2010, 16:37
Откуда:Москва, Россия

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение svinusha » 25 апр 2011, 15:46

А вы думаете нет? :mrgreen:

Andrey
Сообщения:6
Зарегистрирован:24 апр 2011, 00:43
Откуда:Комсомольск, Украина

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение Andrey » 25 апр 2011, 19:07

Если диаметр соеденительных трубок строго критичен в работе системы , то ответ напрашивается сам собой. Сопротивление для протока жидкости увеличилось, на компрессор нагрузка увеличилась, онработает с той же производительностью через меньшее сечение трубы и, соответственно, его трясот о т натуги. Если все верно в моем рассуждении то надо покупать новае трубки.

svinusha
Сообщения:739
Зарегистрирован:21 дек 2010, 16:37
Откуда:Москва, Россия

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение svinusha » 25 апр 2011, 23:22

Не надо ничего покупать. Мы можем отремонтировать ваши. Вырезать сплющенные участки и аргонной сваркой вварить туда новые. С трубками и шланга ми мы можем сделать буквально все.

Аватара пользователя
serge
Сообщения:89
Зарегистрирован:13 авг 2010, 01:50
Откуда:Москва, Россия
Контактная информация:

Re: Вибрация кондиционера

Сообщение serge » 25 апр 2011, 23:36

Алёша, это Полтава, далековато будет ехать :)

Ответить